Полная версия этой страницы: 
Поможите кто может
  
 
 
  Всем добра!
У моего товарища-коллеги из дальнего зарубежья возникла проблема. Хотят от него, чтобы на выхлопе венткамеры поставил показометр по объему протекающего воздуха в кубметрах в час с местной шкалой и выходом на дистанционный пульт (станцию и тд) диспетчера.
Если кто может поделиться информацией, буду благодарен, так как сам не имею такой, а человеку помочь оч надо 
 
  
 
 
  Либо скорость мерять на прямом участке воздуховода
Либо по характеристике вентилятора и перепаду давления на нем - это просто если нет частотного привода
 
 
 
 
  Нужен показометр, чтобы и визуально на месте показывал значение расхода (я так понимаю как манометр), и выдавал параметр в удаленное место
 
 
 
 
  Привет. Сталкивался когда-то с такой штукой. Показывает текущий расход воздуха в воздухопроводах любого сечения. Трубка Пито. Преобразователь по месту. На нем - LCD дисплей с семисегментными индикаторами. Внутри - процессор, преобразущий текущий перепад в непосредственно расход в кубометрах в час. Выход - 4..20 мА или интерфейсный. Комплект такой называется Deltaset, выпускает Endress+Hauser (замечательные, скажу Вам, приборы). Но! Стоить это будет, как вертолет. Я его встречал на подаче воздуха в стекловаренную печь - там его применение могу понять. Но для вентиляции? Есть ли смысл?
ЗЫ: И расходы там были, ессно, много больше. Так что может по диапазону измерений и не подойдет.
ЗЫЫ:Удачи!
 
 
 
 
  В догонку: http:\\endress.com
ЗЫ: Это не реклама и не ПиаР. Они работают в совершенно другом сегменте. 
 
  
 
 
  спасибо, это наверное действительно не подойдет

Deltaset вроде как не имеет индикатора (судя по рисунку)
 
 
 
 
  Так я ж и говорю, комплект.
 
 
 
  Vasiliy
  11.10.2005, 14:39
  
 
  Цитата(GYUR22 @ Oct 11 2005, 11:30 )
Либо скорость мерять на прямом участке воздуховода
Либо по характеристике вентилятора и перепаду давления на нем - это просто если нет частотного привода
А мне нравятся такие методы, а сделать это все на контроллере с LON и выводить куда захочется, по месту при помощи чего-нить 
такого или 
такого или ...
 
 
 
 
 
  Можно использовать либо термоанемометрический расходомер, либо осредняющюю трубку наподобие той, что на рисунке выше. Такие трубки кроме Endress&Hauser делает Emerson Process Menegment и Torbar (www.trimeter.spb.ru).
Чтобы удешевить кронструкцию можно на импортную трубку установить преобразователь диф.давления нашинский от Метран.
А подойдет ли все это по расходу нужно считать, заполнять опросные листы и пр....
 
 
 
 
  Есть ещё вихревые расходомеры EMCO (США).
 
 
 
 
  Расходомеры EMCO являются вихревыми, а они как известно малые скорости измеряют крайне плохо, поэтому сомневаюсь, что их можно для данных целей использовать.
 
 
 
 
  To gilepp
Посмотрите здесь:
http://www.liagtechnik.comУ них был нужный Вам расходомер воздуха. и цена вроде приемлимая.
Михаил
 
 
 
 
  Всем добра!
Друзья, спасибо за вашу помошь в означенном вопросе. Сегодня разъяснил ситуацию. Разговор шел о преобразователе, измеряющем Скорость и Температуру воздуха в канале воздуховода.  
 
 Именно эти параметры отображаются на дисплее преобразователя. Аналоговый сигнал, соответсвующий скорости воздуха выдается на контроллер управления приточкой, пересчитывается в соответсвии с параметрами воздуховода в кубометры в час и передается в систему диспетчеризации - мне так объяснили технологию. 
Разговор шел вот об этом 
звереВ аттаче присоединена таже страничка в pdf
Еще раз всех благодарю за помощь
 
 
 
 
  Чота файлик не прицепился
 
 
 
  Лысцов Сергей
  14.10.2005, 17:25
  
 
  Для контроля расхода воздуха, выбрасываемого в атмосферу из венттруб АЭС, применяются ультразвуковые расходомеры, их производит, например, фирма "Взлет" из Питера, выпускаются в Харькове, Днепропетровске. Метрологическую аттестацию прошли.
Есть более простой вариант: установить трубу Вентури, которая преобразует скорость движения воздуха в перепад давления, далее стандартные блоки.
 
 
 
  Vyacheslav
  20.10.2008, 11:17
  
 
  Цитата(Quasar @ 12.10.2005, 11:20) [snapback]14037[/snapback]
Именно эти параметры отображаются на дисплее преобразователя. Аналоговый сигнал, соответсвующий скорости воздуха выдается на контроллер управления приточкой, пересчитывается в соответсвии с параметрами воздуховода в кубометры в час и передается в систему диспетчеризации - мне так объяснили технологию. 
Разговор шел вот об этом <span style='color:red'>
звере</span>
Как ставить это чудо 
http://www.produal.com/files/609_IVL02_10_20ea.pdfконец датчика должен быть в середине воздуховода? или где?
С уважением Вячеслав
 
 
 
 
  mike-altai
  20.10.2008, 11:41
  
 
  Цитата(Vyacheslav @ 20.10.2008, 15:17) [snapback]304984[/snapback]
...конец датчика должен быть в середине воздуховода? или где?
По-возможности, в ламинарном потоке. То есть, на прямом участке воздуховода, в середине сечения.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.